期间的安全措施及其注意事项
1)严格按照
有关安全工作规程办理好各种工作手续,完成各项安全措施。并经工作许可人及检测、修理
负责人经批准后
,方可进入检测、修理
现场,开展检测、修理
工作。2)在除尘器内部及外部高空检测、修理
作业按有关规定执行。
3)除尘器内部检测、修理
需在停炉后进行自然冷却或通风冷却、除尘器出口温度降至
50℃以下,排除电除尘器内的残余气体后进行。在除尘器内部检测、修理过程当中
应始终保持良好的通风状态。
4)进入电除尘器电场内部检测、修理
前,必须将高压隔离开关置于接地位置,用接地线对高压硅整流变压器输出端电场进行放电,每个供电区集尘极均应该做好
接地措施,以防电场有残余静电。进入电场检测、修理
时,为了防止意外事故的发生
,必须临时增加附加接地线,即在明显位置把放电极系统同收尘极系统用金属材料(断面积大于
10mm2
)连接进行短路接地保护,且每一供电区设一个接地线。注意在检测、修理
完后拆除。
5)进入电除尘器电场内部检测、修理
前,电除尘器各加热系统解列,停止全部转动设备并停电,检测、修理
期间严格执行停、送电操作制度。
6)进入电除 ...