1常见故障
地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。
(1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
(2)相间短路。相间短路包括两相短路和三相短路。新型号的地埋线,因为都是单根的,而且相间距离有
50~100mm
,因此,埋在地下一般是不会发生相间短路故障的,但在引出线段却有可能发生相间短路
,因为引出线段相间距离很近。发生相间短路时,故障相的熔断件熔断,相间绝缘电阻大大下降,但相对地的绝缘电阻变化不大。
(3)相间短路接地。相间短路接地和相间短路的情况基本是一样的,其差别是前者有接地故障,相间的绝缘电阻和相对地绝缘电阻值都会急剧下降。
(4)漏电。漏电有低电阻漏电和高电阻漏电两种。所谓低电阻漏电是指相对地绝缘电阻下降到
30kΩ
以上的对地漏电。发生低电阻漏电时,故障相的电压明显下降,剩余电流动作保护器动作,切断电源。合闸试送时,仍会跳闸。发生高电阻漏电时,故障 ...