地面变电站检测、修理
的施工安全技术措施
一、施工目的:对高低压开关设备进行全面检查,除尘、保养。
二、施工时间:2022年
2月6日-2月7日三、施工负责人:朱勤东
四、施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒
五、施工之前
的准备工作:
1、将施工所需工具、配件及材料准备齐全,提前运至现场。
2、施工人员提前填写好所需工作票,高压供电线路停送电需联系好所关联变电所。
3、参加施工人员必须头脑清楚,熟知设备性能原理和操作顺序。
4、带电设备必须设置警戒标志牌、设置警戒绳。
六、施工步骤:
1、按工作需要,对所需停电部位进行停电、验电、放电、挂接地线,悬挂
“有人工作,严禁合闸
”标志牌,经施工负责人同意后开始检测、修理
。2、严格按照
《机电设备完好标准》检测、修理
。确保检测、修理
质量。3、检测、修理
完毕,清点人员、工具、材料后,方可恢复设备正常运转
,然后对现场进行清理。
4、其他未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全技术操作章程
》中的有关规定。
七、施工注意事项:
1、施工负责人是施工现场第一责任人,对施工安全负责。严禁违规违章指挥
。2、施工时,严格执行《煤矿安全规程 ...