500kV
带电作业中应当注意
的3个距离电力线路带电作业中能否把控好
距离决定着带电作业是否安全。所以认识带电作业中的各种距离是做好
带电作业的前提。下面探讨一下
500 kV
带电作业中应当注意
的3个距离。
1等电位人员沿导线可以直立行走的区域与导线挂点的距离
等电位人员沿软梯进电位后,沿导线到达导线挂点进行工作时,等电位人员距导线挂点
(导线线夹处
)多远时便不能直立行走了?假设导线高度
(或弛度)不受作业人员体重影响
(因为线夹附近导线受作业人员体重影响不大,可忽略
)。图1等电位人员沿导线直立行走的距离示意
如图1所示,AC为等电位人员高度,
E为铁塔横担主材外缘,
O为绝缘子挂点,
O′为导线挂点
(导线线夹中心点
),a为铁塔横担宽度的一半。根据《电业安全工作规程》规定:
500 kV
等电位人员对地距离不小于
3.6 m
。即当CE≥3.6 m
时,就可以保证等电位人员的安全。
AO′为等电位人员进电位后,沿导线可以直立行走的区域与导线挂点
(导线线夹处
)的最小距离。若以
λ表示绝缘串长度
OO′,以h表示等电位人员高度
AC,则根据几何关系,其计算公式为:
例如: ...