110KV
金南、台射线断线处理预案
1、故障分析:
110KV
台射、金南线投运时间较早,因材质原因,地线锈蚀严重,可能因为雷击和大风低温天气造成断线。
2、处理方案及技术要点:
2.1若断线因雷击造成,断头可能比较齐整,一般采用预绞丝接续条连接。
2.2若断线因大风或其他原因造成,断头一般不会齐整还可能较长。如果两侧是耐张杆,应更换一段地线,齐整断头后预绞丝接续条连接。如果断处距耐张杆较远,齐整断头后预绞丝接续条连接,并根据情况调匀弧垂。
3工作准备:
人员安排、材料和工具准备见《
110KV
台射、金南线导(地)线断线检测、修理
标准作业卡》
4现场作业:
启用《110KV
台射、金南线断线检测、修理
标准作业卡》
5特别注意事项
5.1因是故障抢修,可能无时间组织专门的现场查堪。如果故障点是输电线路班人员发现,该员应现场守护,并在断头
8M范围外仔细
观察环境通道情况、地线搭挂导线情况、拉线和绝缘子损伤情况,如果得到确认线路已转检测、修理
,仔细观察断头情况,并将情况报告班长;如果故障点是其他人员发现,线路班应当立即
派“先头部队
”现场查堪,在基地的人员作好随时出发的准备。
...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号