1.建筑设计要求
蓄电池室是蓄电池组充放电工作的专门地方,应达到二级耐火等级。蓄电池必须放在
专用不燃房间内
.并分别用耐火极限不低于
2.50
h的不燃烧体墙和耐火极限不小于
1.50
h不燃烧体楼板与其他部位隔开。为防室内形成通风不良的死角,顶棚宜作成平顶,不宜采
用折板屋盖和槽形天花板。室内地坪要能耐酸。墙壁、天花板和台架应涂以耐酸油漆。门
窗应向外开并涂耐酸漆。人口处宜经过套间,大蓄电池室应设有贮藏酸及配制电解液的专
门套间。
2.通风要求
蓄电池在充电过程当中
,尤其在接近充电末期时,由于电流对水的分解作用,放出大量
氢、氧气体,同时也逸出许多硫酸雾气。当室内含有的氢气浓度达到
2%时,遇到火花,
极易引起爆炸。酸气过多也影响人的健康。一般,蓄电池室内含氢量和含酸量分别控制在0.
7%和2mg/n?
以内。莆电池室应有通风装置,通风方式可采用自然通风或轴流式通风设备。通风系统应是
独立系统,通风管道应为不燃材料并作良好接地,室内空气不
可再循环使用。对小容量蓄
电池室,通风换气次数,应保证每小时不少于
10次,对大容量开口蓄电池室不少于
15次。通风所用的进 ...