变电站突发状况
应急措施
一、供电设施安全要
“以防为主
”,定期维护保养(包括变压油定期检测,设备年度检测、修理
),储存足够的易损件,确保突发状况
发生时能及时更换维修。
二、在变电站正常运转
中,如果发现
输出线路突然增大电流(平常的几倍以上),输出柜又不会跳闸,时间持续
10秒以上,两台主变发出异常声响时值班人员可以用手动分闸,以保证两台主变能正常运转
,以及各输出柜供电正常,确保事故降低到最小。事后如实汇报总调度室,再汇报部室领导。当班人员应在运转
记录和运转
日志作记录。并通报给班长
(站长),班长应在第一时间内到站进行设备后续维护处理工作。
三、在正常运转
中,大网突然停电,当班人员应当立即
退出F13静电电容补偿柜开关,以免再次俨电没有退出而引起
电容过补偿(电容组过补偿会引起爆炸及变形等),后再退出各输出供电柜开关,当班人员应记录好停电时间,并通知班长到站主控室,与油溪
110KV
变电站联系,询问清楚停电原因,何时恢复供电再与总调度室汇报情况,如停电时间过长,当班人员应退出直流电源开关,以确保大网恢复供电时有足够的电源用于合闸操作。
四、在日常运转
中,如果遇到某设 ...