楼主: 打了个飞的
81 0

[学习资料] 钢脚手架的避雷方法 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7261份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4711.7887
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18826 点
帖子
2182
精华
0
在线时间
1388 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2025-12-27

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-6-29 09:01:22 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
钢脚手架的避雷方法
一、接闪器即避雷针,可用直径
25~32毫米、壁厚不小于
3毫米的镀锌管或直径不小于
12毫米的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立竿上,高度不小于
1米,并应将最上层所有的横竿连通,形成避雷网络。在垂直运输架上安装避雷针时应将一侧的中间立竿接高出顶端不小于
2米,在该立竿下端设置接地线,并将卷扬机外壳接地。
二、接地线应尽可能采用钢材。垂直接地极可用长
1.5~2米,直径
25~30毫米、壁厚不小于
2.5毫米的钢管,直径不小于
20毫米的圆钢或
50*5
角钢。水平接地极可选用长度不小于
3米直径8~14毫米的圆钢或厚度不小于
4毫米宽25~40毫米的扁钢。另外也可用埋设在地下的金属管道、金属桩、钻管、吸水进管以及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。接地极按脚手架上的连续长度在
50米之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过
10欧姆的要求。接地电阻不得超过
20欧姆。接地极埋入地下的最高点,并在地面下并不浅于
50厘米,埋设时应将新填土夯实
.蒸汽管道或烟囱风道附近经常受热的土层内,位于地下水位以上的砖石焦渣或砂子内,以及特别干燥的土层 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:脚手架 金属结构 避雷针 卷扬机 尽可能

钢脚手架的避雷方法.docx
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-8080048.html

34.41 KB

需要: RMB 2 元  [购买]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-27 09:05