电气部分的防火措施灭火规则
1氢冷发电机和制氢设备
1.1氢冷发电机及其氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量,必须在运转
中按专用规程的要求进行分析化验,氢纯度和含氧量必须符合规定的标准。氢冷系统中氢气纯度须不低于
96%,含氧量不应超过
0.5%
。如不能达到标准,应当立即
进行处理,直到合格为止。
1.2氢冷发电机的轴封必须严密,当机组开始起动时,无论有无充氢气,轴封油都不准中断,油压应大于氢压,以防空气进入发电机外壳或氢气充入汽轮机的油系统中而引起爆炸起火。
1.3氢冷发电机运转
时,排烟机应当保持
经常运转
,并定期
(每周1到2次
)从排烟机出口和主油箱顶取样
(漏氢增大时应当随时
取样检查
),监视含氢量是否超过制造厂规定
(无制造厂规定的按
2%)。如超过则应当快速查明原因
并予消除。
1.4密封油系统应运转
可靠,并设自动投入双电源或交直流密油泵联动装置,备用泵
(直流泵)必须经常处于良好备用状态,并应当定期
校验。两泵电源线应用埋线管,外露部分用耐燃材料外包。
1.5氢冷发电机密封油箱应当设置
火灾检测和水喷雾灭火设施。
1.6在氢冷发电机及其氢冷系统上不论进 ...