一、下井施工人员安全要求:
1.开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。
2.施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、护栏、警戒灯等标志。保证行人、过往车辆在行驶
安全。3.开启后应当设置
标准路栏围起,并有人看守。工作人员快速撤离
电缆井或隧道后,应当立即
将井盖盖好,并报知监控中心人员以确认井盖是否锁好。以免行人碰盖后摔跌或不慎跌入井内。设置的围栏上应悬挂
“安全告知牌
”。看守人为有限空间地上监护者,负责在电缆隧道(井)外持续监护,防止未经授权的人员进入,在紧急情况时向地下人员发出撤离警告,必要时立即呼叫应急救援服务,并在地上实施紧急救援工作。
4.电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进
入电缆井、电缆隧道前,应该先
用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作认真好记录
。电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格之后
方可下井沟工作。电缆井、隧道内工作时,通风设备应当保持
常开,以保 ...