风井变电所及通风机房分段检测、修理
措施一施工之前
准备:1.检测、修理
时所需要的材料、配件准备齐全;
2.施工之前
由技术负责人带领全体施工人员学习本施工措施;
3.施工人员必须提前30分钟到达施工现场,熟悉车间设备运转情况;
4.施工负责人应对所用线路及设备有清楚的掌握.
5.施工负责人分配施工人员任务,并使施工人员明确各自任务.
二施工程序
1.根据施工要求认真仔细填写
工作票、操作票,并由科主管技术员签字;
2.由施工负责人报告调度所施工开始;
3.检测、修理
通风机房
Ⅰ段开关柜及
1#低压变压器,检测、修理
Ⅰ段(31#进线)母线及开关柜;
4.将1#低压变压器倒至风机所用回路
Ⅱ段(2#进线);
5.由专人分
1#低压进线开关
+AA1
,并将手车摇出,挂停电牌;
6.由专人分通风机房
Ⅰ段所有的开
关柜及母联
AH19
、AH20
,并将手车摇出;
7.由专人分变电所
Ⅰ段所有高压开关柜及母联
AH7、AH8;并将手车摇出;
8.由专人分总进线
AH1柜并将手车摇出,验、放电,封地线,挂停电牌;
9.将所有已停开关柜接地开关打至接地;
10.对1#低压变压器一、二次侧 ...