电力线路遭受外力破坏的主要原因及对策
近几年以来
,电力设施受外力破坏事故频频发生,严重威胁电网安全和人民生命财产安全。
1电力设施遭受外力破坏的统计
外力破坏主要包括:汽车撞电杆、撞拉线、碰断导线,施工单位挖伤
10 kV
电缆、误触碰
10kV导线以及树木碰导线等。我司2022年
全年电力设施遭受外力破坏统计见表
1,从表中可见,仅
一年,公司就发生了
31次外力破坏事件。其中,吊车碰
110 kV
输电线1次,建筑工地施工抛掷钢丝绳造成
110 kV
输电线短路跳闸
1次,汽车撞杆、撞导线、拉线的共
19次,挖伤
10 kV
电缆的共
5次,施工触碰
10 kV
线路造成事故共
2起,树木碰导线的共
3次。2电力设施遭受外力破坏的主要原因
(1)汽车撞电杆和拉线主要是由于道路扩宽后,使原来位于人行道、绿化带或道路以外的电杆、拉线变成了位于行车道中而造成的。
(2)碰断导线主要是由于地面填土或筑路,导致导线对地距离不够,超高车辆在线下通过触碰导线而造成的。
(3)挖伤电缆主要是由于市政或其它管线工程单位在电力管线附近施工,对电力管线的走向和布置不清楚而造成的。
(4)建筑工地施工触 ...