电气设备的用电安全问题探究
变(配)电所的接地装置
①变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设。其接地体采用长度为
2.5m
、直径不小于
12mm
的圆钢或厚度不小于
4mm的角钢,或厚度不小于
4mm的钢管,并用截面不小于
25mm×4mm
的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。
②接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于
3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于
0.6m
。③变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。
④避雷针(线)宜设独立的接地
装置。易燃易爆场所的电气设备的保护接地
①易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。
②在1kv以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于
4,为断路器时,动作安全系数不小于
2。③接地干线与接地体的连接点不得少于
2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。
④为了防止
测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,
或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。
直流设 ...