工程施工临时用电安全技术措施
1)现场临时用电安全管理:
编制临时用电施工组织设计,定期每半月对现场、线路设施进行检查。
配电箱、开关箱的安装和用途设置符合要求并标明用途。
安装、维修、拆除临时用电工程必须由持证电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
该工程施工现场主干线布置必须执行三相五线制。
手持电动工具必须安置漏电保护器,该工程实行三线设防,三级保护,即
1总配、2分配、3开关箱,分到泄漏电流为
30mA(
三级)、50mA(
二级)、100mA(
一级)。各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体颜色一样,箱门上锁,钥匙有专人保管。
施工现场临时用电负荷为
100KW
,其中:
10KW
电焊机3台,15KW
电焊机3台,1.5KW
振动泵2台,5.5KW
搅拌机1台,3KW切割机1台,临时用电
10KW
。2)施工现场安全用电措施:
现场临时用电一定要按施工
临时用电平面图布设,任何人不允许随意
改变或挪动。
现场临时用电要由专职电工统一布设。
临时用电线路全部采用架空、高度不低于
4.5m
敷设。配电箱底距地
1.3m
,出入线应穿管从下进入,配 ...