供配电设备实施安全操作章程
1.目的规范供、配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备。
2.适用范围
适用于物业管理项目辖区内的供、配电设备设施的操作。
3.职责3.1工程部负责检查本规程的执行情况。
3.2供电部门的电工负责供、配电设备设施的操作。
4.工作内容
4.1安全操作注意事项
4.1.1操作高压设备设施时,必须戴棉纱手套,穿绝缘鞋,着棉质工作服,使用绝缘操作杆。
4.1.2操作低压设备设施时,必须戴棉纱手套,穿绝缘鞋,避免正向面对操作设备。
4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备以下条件:
1)有监护人;
2)工作场地足够,光线充足;
3)所用工具材料齐全;
4)工作人员必须穿戴棉纱手套、棉质工作服、绝缘鞋,使用绝缘安全用具。
4.1.4自动空气开关跳闸或熔断时,应当快速查明原因
并排除故障后再行恢复供电,不允许强行送电,必要时允许试送一次。
4.1.5电流互感器不得开路,电压互感器不得断路,不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。
4.1.6变配电房拉、合闸时,应一人操作,一人监护。
4.2在配电柜开关上工作之前
,操作步骤如下:
1)拉开开关,有明显 ...