一、涉及到本次敷设的电缆为
#1、#2脱硫变出线高压电缆及控制电缆。
二、电缆走向为:
#1、#2脱硫变压器室
主厂房电缆沟道
电除尘电缆沟道
灰浆泵电缆沟道
脱硫综合楼电缆沟
。三、目前电缆敷设存在的不足
:1、电缆主沟从
6KV进入电除尘电缆隧道时,电缆相对密集,敷设时应尽可能不使电缆发生交叉,且排列应整齐美观,并应当严格按照
3.11
会议精神,遵循电缆排列顺序进行敷设。
2、电除尘电缆主沟到灰浆泵电缆支沟其间有
#2电除尘灰沟穿越,与电缆沟成垂直交叉状态,电缆沟在此处从灰沟下部通过,灰沟下部形状为梯形状,原有电缆包括干除灰电缆充满其间,目前已不可能再从此处通过,且灰沟渗漏,使缆沟内积水积灰比较
严重,电缆敷设工作开始前,应清除沟内积水及杂物。
3、现有电缆架目前不能满足新敷电缆的要求,应在原电缆架对侧错列分别布置
新的电缆架,电缆架要求长为
300MM
,宽为300MM
,两层横支撑间隔为
200MM
,每0.8—1.2
米布置一个,电缆架需经防腐处理,并有可靠接地线连接。