1、安全用电措施
(1)、接地与接零
在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采取
TN-S
接零保护系统(即三相五线制)。
A、保护零线应当由
工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;
B、保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线
PE必须采用绿
/黄双色线;
C、保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接;
D、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于
12米时,采用绝缘铜线截面不小于
10MM2
,采用绝缘铝线截面不小于
16MM2
;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于
2.5mm2
的绝缘多股铜线;
E、电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零;
F、供电电力变压器中性点的直接工作
接地电阻值应不小于
4欧姆,保护零线重复接地电阻值应不小于
10欧姆。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。