井下电气设备保护接地的安全检査
保护接地的外壳检査
(1)检査设备外壳的保护接地连接线是否完整、连续,接头是否松动、锈蚀、接地线是否断裂或断面减小。
(2)每台电气设备是否使用独立的导线与接地母线相连接,设备是否串联接地,是否使用专用的接地螺钉。
(3)接地连接导线与接地母线相连接时,是杏焊接;如果是螺钉连接,是否用镀锌、镀锡螺钉和螺母接牢;绞接时,绞接是否牢固。
(4)接地装置一的材料是否使用钢材。
保护接地网的检査
(1)主接地极。主接地极应在主、副水仓中各埋一块,并由面
积不小于
0.75%
、厚度不小于
5mm的耐腐蚀钢板制成;接地母线应采用截面积不小于
50mm2
的铜线或截面积不小于
100mm2
的镀锌铁线或厚度不小于
4 mm
、截面积不小于
100mm2
的扁铜。
(2)局部接地极。每个装有电气设备的硐室是否装设局部接地极;每个单独设置的高压电气设备是否装设局部接地极;每个低压配电点是否装设局部接地极;无低压配电点时,采煤工作面的机巷、回风巷和掘进巷道内至少应分别设置一个局部接地极;连接动力恺装电缆的每个接线盒是否装设局部接地
极;局部接地极是否设置于巷道水沟内或其他 ...