配电室值班电工操作章程
1、值班电工必须严格遵守
电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。
2、值班电工严禁脱岗,必须要严格执行
值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项规章管理制度
规定。3、高压变配电室值班必须严格遵守
高压配电装置运转
规程。4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须要有
监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。
5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。
6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。
7、与供电单位或用户
(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。
8、停电拉闸操作必须按照油开关
(或负荷开关等
)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序
依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严格防范
带负荷拉闸。
9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两个人
执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方 ...