随着电力体制改革的进一步深化与电网的快速
发展,无人值班变电站也快速
发展以至成为当今变电站的主要模式。与此同时,作为无人值班变电站的基础,变电站综合自动化技术在电网中的作用也显得日趋重要。但由于设计、运转
、维护和质量等方面的原因,综自设备引发的事故,也严重地威胁着电网的安全稳定运转
,务必引起高度关注。
1、几次典型故障
(1)2022-05
-13T10:15,
长沙局220 kV
芙蓉变电站在查找直流接地时出现
110 kV3
台开关(512
,514冷备用,
520热备用)同时误合;2022-05
-29T1
1:43
,110 kV54
开关(II,IV分段开关
)误跳。经调查,故障原因是综自设备运转
环境温度超标,导致装置运转
不稳定,误合
(跳)断路器。
(2)2022-05
-15T21:09
,芙蓉变电站
2号主变冷却器全停启动跳三侧断路器,
1,2号站用变跳闸。但长沙局无人值班监控站没有发现芙蓉变电站
2号主变跳闸,
1 h后,由长沙局值班调度员发现。经调查
,冷却器全停故障信号没有作为事故信号引入监控站。
(3)2022-05
-06 ...