气体继电器的安全维护
气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确合理使用
或使用不当,则可能造成变压器损坏。
按照相关规定
,对800kVA
及以上的电力变压器和
400kVA
及以上的车间电力变压器均应装设气体继电器保护装置。在使用气体继电器中,加强维护工作。坚持预防为主,做好运转
变压器的安全保护。
1.气体继电器使用之前
应经校验合格,并与变压器同时安装投入运转
。应该做好
气体继电器的定期校验和日常巡检
维护工作,保证动作的可靠性。
2.变压器安装检测、修理
后投运初期,气体继电器内可能会积聚气体,此时应退出跳闸保护,只投信号保护,待变压器内残存气体排尽后再投入跳闸保护。
3.变压器运转
中进行大量放油、补油、带电滤油,更换净油吸附剂、开闭继电器连接管道阀门等工作时,易引起继电器误动,应退出跳闸保护,投信号保护。
4.经常检查和保持储油柜正常油位,保持呼吸器通畅,防止油位下降缺油引起气体继电器误动, ...