电力变压器的安全运转
随着社会不断进步、用电量快速
增长,为了安全供电、提高供电可靠性,满足社会用电需求,对于变压器的安全运转
,更显得意义重要。
现就以下几个方面论述如下:
1、合理选址
变压器安全运转
,需要有良好的外部环境。其安装选址要避免低洼、潮湿、高温、灰尘和腐蚀性气体的影响,尽量选择自然通风良好的地方,以提高散热条件和避免易燃易爆气体的影响。
2、合理选择变压器的保护方式
在电力系统中,继电保护应具备
可靠性、快速性、灵敏性和选择性。变压器是电网中主要元件之一,应根据负荷的重要性和变压器自身价值等方面,综合选择所需要的
继电保护方式。变压器保护有变压器自身故障保护和外部电路故障保护。而变压器自身故障分为油箱内和油箱外故障两种。
以下介绍几种保护方式:
(1)瓦斯保护。瓦斯保护有轻瓦斯保护和
重瓦斯保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于电源侧断路器跳闸。在变压器开始带负荷运转
的一周内,应把重瓦斯保护从跳闸切换为信号。要把重瓦斯保护从跳闸功换为信号,要选择一只电阻代替中间继电器的电压线圈,而该电阻的阻值,应能使信号继电器的灵敏度大于
1.4,并要检验长期流过电流信号继电器的电流 ...