停电检测、修理
工作安全措施
线路检测、修理
工作虽然是在线路已经停电情况下进行的,但是为了防止意外事故的发生
触电故障的发生,在进行工作之前应采取以下防止触电措施:
(1)工作开始之前由施工负责人填写停电作业工作票,同时必须将停电时间和停电范围向全体工作人员交代清楚。联系停电工作必须由专人负责,严禁用
121头或约时停电。送电工作负责人未接到停电命令之前,严禁任何人登杆塔接近带电体。
(2)当工作负责人接到停电命令后,应使用合格的验电器进行逐相验电,验明线路是否无电压。
(3)使用合格的绝缘杆验电。验电时绝缘杆的验电部分应渐渐
接近导线,听其有无放电声,并注意指示器有无指示。
(4)验电时应带好绝缘手套
并有人监护。
(5)对配电线路应当注意
环形供电和分歧线路供电情况,因此,对联络用的断路器或隔离开关两侧均应验电。对同杆并架的多回路线路验电时,应该先
验低压,后验高压;先验下层线路,后验上层线路。验电前首先确认停电线路的名称和回路。
(6)线路经过验电证明确无电压后,各工作班可在工作范围以内
的两端及可能送电到停电线路的分歧点挂接地线,同时使三相短路接地,接地线采用多股软铜线,其截 ...