施工现场变配电及维修安全技术规程
1、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班严禁跨越遮栏和从事修理工作。
2、高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持足够的安全距离
,并应有人监护。
3、在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电应悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。
4、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警示牌
,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。
5、高低压断电后,在工作之前
必须首先进行验电:
6、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,按电压等级使用验电器,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
7、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。验明设备或线路确实无电后,即将检测、修理
设备或线路做短路接地。
8、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。
9、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检测、修理
某一母线刀闸或隔离开关、负 ...