施工现场配电线路的安全技术要点
施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设,室外线路主要有绝缘导线架空敷设和绝缘电缆埋地敷设两种,也有电缆线架空明敷设的。
(一)室外线路的安全技术要点
1.室外架空线路由导线、绝缘子、横担及电杆等组成。架空线的相序必须排列为:
(1)当工作零线与相线在一个横担架设时,导线排列相序是:面向负荷从左侧起为
A、(N)、B、C。和保护零线在同一横担架设时,导线的排列顺序是:面向负荷从左侧起为
A、(N)、B、C(PE)
。(2)当动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担,面向负荷,从左侧起为
A、B、C。下层横担,面向负荷从左侧起为
A(B、C)、(N)、(PE)
。(3)在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线
(PE)
。2.室外架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,铝线的截面积大于
16mm2
,铜线的截面积大于
10mm2
。3.架空线路严禁架设在树木、脚手架及其他非专用电杆上,且严禁成束
架设;架空线路的档距不得大于
35m,线向距离不得小于
.3m,架空线的最大弧垂处与施工现场 ...