施工现场变配电及维修安全规程
、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越这栏和从事修理工作。
、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部份,应当保持足够的安全距离
,并需有人监护。
电压(千伏)
距离(米)
6以下.354110-350
.60440.9060-1101
.50、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:
①切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
②验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
③验明设备或线路确认无电后,即将检测、修理
设备或线路做短路接地。
④装设接地线,应当由
二人进行,先接接地端。后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
⑤接地线应使用截面不小于
25平方毫米的双色(绿、黄)铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
⑥设备或线路检测、修理
完毕,应当全面检查确保无误后
方可拆除临时短路接地线。
、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应
有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
、电气设备的金属外壳,必须接地或接 ...