1现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班严禁跨越遮栏和从事修理工作。
2高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持足够的安全距离
,并应有人监护。
3在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。
4验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检测、修理
设备或线路做短路接地。
5装设接地线,应当由两个人
进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿戴绝缘防护用品。设备或线路检测、修理
完毕,必须进行全面检查
无误后,方可拆除接地线。
6接地线应使用截面不小于
25mm2
的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。
7用绝缘棒或传统机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应
专人监护。严禁带负荷拉、合开关。
8电气设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。
9电气设备所用的保险 ...