瓦斯泵站配电室操作章程
一、一般规定:
1、停送电操作必须要严格执行
停送电制度;
2、停送电操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,作好防护措施;
3、停送电操作必须一人操作一人监护。
二、高压部分操作:
1、送电必须按照先送隔离开关,后送负荷开关的顺序进行,具体顺序如下:
(1)、关柜门
——抽动绝缘隔板
——操作手柄插入孔(
A)缺口(
Ⅰ)——顺时针转
90°——
接地开关合
——取出操作手柄再行插入(
Ⅰ)——顺时针转
90°——
隔离开关合(操作时需按入限位销);
(2)、操作手柄插入孔(
B)——逆时针转
180°
送电;(3)、电动操作时,直接按合闸按钮。
2、停电必须按照先停负荷开关,后停隔离开关的顺序进行,具体顺序如下:
(1)、操作手动合闸按钮
——负荷开关合;
(2)、电动操作直接按合闸按钮;
(3)、操作手柄插入孔(
A)缺口(
Ⅱ)——逆时针转
90°——
隔离开关合
——取出手柄验电
——无电时再把操作手柄插入缺口
Ⅱ——逆时针转
90°——
接地开关合人操作时需按入限位销;
(4)、打开仪表门
——插入绝缘隔板
——打开柜门。
三、低压部分操作:
1、低压总柜操作 ...