1.土钉钢筋宜采
Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋直径宜为
16~32mm
,钻孔直径宜为
70~120mm
。2.土钉墙的墙面坡度不宜大于
l:01。3.坡面上下段钢筋网搭接长度应大于
30cm
。4.土钉墙支护适用于无地下水的沟槽。当沟槽范围以内
有地下水时,应在施工之前
采取排降措施降低地下水。在砂土、虚填土、房碴土等松散土质中,严禁使用土钉墙支护。
5.土钉的长度宜为开挖深度的
0.5~1.2倍,间距宜为
1~2m,与水平面夹角宜为
5。~20。。6.喷射混凝土和注浆作业人员应当按照相关规定
佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。
7.土钉墙施工设计中,应确认土钉抗拉承载力、土钉墙整体稳定性满足施工各个阶段施工全的要求。
8.注浆材料宜采用水泥浆或水泥
砂浆,其强度等级不宜低于
MIO。9.喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为
6~lOmm
.网间距宜为
15~30mm
;喷混凝土强度等级不宣低于
C20,面层厚度不宜小于
8cm。10.土钉墙支护,应该先
喷射混凝土面层后施工土钉。
11.进入沟槽和支护前,应当仔细检查
和处理作业区的危石、不稳定土层,确认淘槽土壁 ...