中央变电所高压电源检测、修理
调整的安全技术措施
因井下需调整供电负荷,由中央变电所将一回路
1102
工作面800KVA
变压器高压供电电源改至二回路局扇风机专用变压器高压供电电源侧。本次施工主要影响
1102
工作面的供电。本次工作大概需要两小时,。
一、施工之前
的准备工作:
准备好施工所用的电气设备配件、材料及工具。
二、施工步骤:
1、施工之前
,按照工作任务填写停电工作票,并根据工作票内容填写倒闸工作票。按调度室给定的时间进行操作。
2、按照停电操作票核实停电设备后,由施工人员先将
1102
工作面低压馈电开关停电。
3、由施工人员分别对中央变电所一回路控制
1102
工作面400KVA
变压器和风机专用
200KVA
变压器的高防开关停电,停电后,将两台高防开关可靠闭锁,挂上停电牌。
4、施工人员将中央变电所外
400KVA
移动变压器上盖打开,严格按照操作章程
,进行验电、放电、挂接
地线。5、由施工人员将
400KVA
变压器上替接至
800KVA
变压器的高压电缆解掉,重新制作高压电缆头后,接到
200KVA
变压器的电源侧。
6、操作完成,检查现场,确保无误后
恢 ...