中性线混接导致剩余电流动作保护器误动分析
1故障现象
一两层别墅式楼房照明客户,出现晚间剩余电流动作保护器时而动作的现象。使用中也发现只要一开楼梯间照明灯(以下简称楼梯灯),剩余电流动作保护器即跳闸,因此该住户只好关掉此灯,晚上摸黑上下楼。
2故障检查
该楼供电系220V电源,分一楼、二楼两条回路,每条回路上各装一只DZL33
—10型剩余电流动作保护器。一、二楼分别送电带负荷均正常,但两路全送电后开楼梯灯,上述故障即出现,使整个楼房停电。用万用表重点对楼梯灯灯头、双联开关、引线测试,均无接地现象,排除了漏电的可能。再单合一楼剩余电流动作保护器,开楼梯灯不亮,查灯泡不坏,测灯头一桩头有电,另一桩头有感应电。将灯泡装上用测电笔测二楼剩余电流动作保护器(未合时)下桩头发光。由此可判断,楼梯灯的零线误接在二楼电源回路剩余电流动作保护器出线侧的零线上,这正是故障
原因所在。
3故障分析
我们所有的人都知道
,剩余电流动作保护器的动作是利用零序电流互感器检测线路的不平衡电流。单相线路正常工作时,相线和零线中电流的相量和为零,零序电流互感器铁心中的磁通也为零,其二次侧绕组没有信号输出,剩余电流动作 ...