1辅助接点位置不合适
开关在经过多次掉闸后,机械部分有移动、磨损的现象,致使辅助接点位置偏移正确位置,在保护动作跳闸时,辅助接点未断开时,出口继电器已返回,也就是中间继电器触点先于辅助接点断开,这样就造成用中间继电器触点断开直流电源而烧毁。因此在发生事故时,保护虽已动作,但开关没有动作,造成越级跳闸。
2开关跳闸机构卡劲
开关机构由于缺少保养,操动时动作不灵,有卡劲的地方,不能正常跳闸,使中间继电器线圈长期带电,时间长了就使中间继电器的线圈烧坏,不能正确动作。
3掉闸线圈铁芯脱落或卡
劲由于开关的多次正常操作和故障掉闸后,使得掉闸铁芯顶丝松动,造成掉闸铁芯脱落,在发生故障时,不能掉闸,使出口中间继电器长时间带电,而烧毁继电器线圈或接点。
由于对开关机构的维护不到位,掉闸铁芯与铜套间油泥多,或有毛刺,使铁芯动作时卡劲,造成不能动作掉闸,同样使中间继电器长时间带电而被烧毁。
针对以上存在的不足之处,
可以制定以下的防范措施:可在出口中间继电器电压线圈上并联电阻,在断电时起到分流作用;加强保养,勤检查设备;每年对开关做一次传动试验;增加故障跳闸后的检查项目