电缆的火灾隐患与预防
工业企业电缆敷设一般采用直埋、穿管、电缆沟、排管及隧道敷设和电缆空中走廊等几种方式。直埋穿管敷设,因其电缆数量少,散热效果较好,发生火灾的可能性和危害性很小,这里不作探讨
。本文重点探讨
电缆沟、排管及隧道和电缆空中走廊几种敷设方式存在的火灾隐患和防治措施。
1.火灾隐患
当前的大中型企业,采用电缆较多,而电缆防火标准不高,甚至根本没有防火措施。目前,工矿企业运转
电缆较多存在以下火灾隐患。
(1)电缆沟与设备直接相通。中间无封堵,极容易造成
外部设备故障引发的电缆火灾事故。
(2)电缆长廊
(沟)、隧道采取
“一线通”的敷设方式,中间无任何隔阻物,电缆选用普通易燃型且本身无任何阻燃措施。
(3)电缆敷设过于集中、混杂,尤其是将易燃且起燃后产生剧毒烟雾的低压电缆与高压电缆一起敷设,一旦发生火灾,火势极难控制。
(4)各类开关、控制柜之间无隔离,与电缆沟相连部位无封堵措施,极容易造成
火势扩大和漫延。
(5)电力电缆中间头、终端头等电缆火灾的多发处,存在制作工艺不符合标准留下火灾隐患,同时其本身又缺乏必要的防范措施。
(6)电缆巡检管理制度不完善或执行不当
,使得许 ...