电焊设备的安全技术措施
交流焊机、旋转式直流弧焊机和焊接整流器等是电焊作业的主要设备,应采取下列安全技术措施。
焊机保护性接地或接零安全技术条件
(1)所有交流焊机、旋转式直流电焊机和焊接整流器的外壳,均必须装设保护性接地或接零装置。
(2)焊机的接地装置可用铜棒或无缝钢管作接地极,打入地里深度不小于
1m,接地电阻应小于
4Ω。(3)焊机的接地装置可以广泛利用自然接地极,例如铺设于地下的属于本单位独立系统的自来水管或与大地有可靠连接的建筑物的金属结构等,但氧气和乙炔管道以及其他可燃易爆物品的容器和管道严禁作为自然接地极。
(4)自然接地极电阻超过
4Ω时,应采用人工接地极。
(5)弧焊变压器的二次线圈与焊件相接的一端也必须接地
(或接零)。但二次线圈一端接地或接零时,焊件不应接地或接零。
(6)凡是在有接地或接零装置的焊件上
(如机床的部件
)进行电焊时,都应将焊件的接地线
(或接零线
)暂时拆除,焊完后再恢复。在焊接与大地紧密相连的焊件
(如自来水管路、房屋的金属立柱等
)时,如果焊件的接地电阻小于
4Ω,则应将焊机二次线圈一端的接地线或接零线暂时解开,焊完后再恢复。总之,变压器二 ...