防止接地网事故措施
1根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。
1.122
0kV设备接单相稳态接地短路
0.66s
校核,设备接地引下线总截面可按
12mm2
/kA确定。110kv
设备接单相稳态接地短路
3s校核,设备接地引下线总截面可按
25 mm2
/KA确定。10kv
及35kv
设备接三相稳态短路电流的
60%、3s校核,设备接地引下线总截面可按
25 mm2
/kA计算。2在发、供电工程设计时,要吸取接地网事故的教训,设计单位应当提出
经过改善
的、完善的接地网设计,施工单位应当严格按照
设计进行施工。
3基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格(正式文字记录)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格之后
,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。
4接地装置的焊接质量、接地试验应当符合
规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。
5接地装置腐蚀 ...