楼主: 打了个飞的
62 0

[学习资料] 防止接地网事故 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7213份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4711.1929
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18726 点
帖子
2182
精华
0
在线时间
1384 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2025-12-21

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-8-13 12:01:59 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
防止接地网事故
1接地网的设计应当认真
贯彻《交流电气装置的接地》
(DL/T62119
97)以及其他有关规定,并重点要求如下:
2根据地区短路容量的变化,应校核接地装置
(包括设备接地引下线
)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。对于变电所中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量。
3在工程设计时,要吸取接地网事故
>的教训,设计单位应当提出
经过改善
的、完善的接地网设计,施工单位应当严格按照
设计进行施工。完善的接地网设计,施工单位应当严格按照
设计进行施工。
4基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经
确认合格
(正式文字记录
)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格之后
,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。
5接地装置的焊接质量、接地试验应当符合
规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠、扩建接地网与原接地网间应为多点连接。
6接地装置腐蚀比较严重的枢纽变电所宜采用铜质材料的接地网。
7对 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:测试结果 工程设计 变电所 根据地 交流电

防止接地网事故.docx
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-8369023.html

34.41 KB

需要: RMB 2 元  [购买]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-22 03:00