防止接地网事故
1接地网的设计应当认真
贯彻《交流电气装置的接地》
(DL/T62119
97)以及其他有关规定,并重点要求如下:
2根据地区短路容量的变化,应校核接地装置
(包括设备接地引下线
)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。对于变电所中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量。
3在工程设计时,要吸取接地网事故
>的教训,设计单位应当提出
经过改善
的、完善的接地网设计,施工单位应当严格按照
设计进行施工。完善的接地网设计,施工单位应当严格按照
设计进行施工。
4基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经
确认合格
(正式文字记录
)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格之后
,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。
5接地装置的焊接质量、接地试验应当符合
规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠、扩建接地网与原接地网间应为多点连接。
6接地装置腐蚀比较严重的枢纽变电所宜采用铜质材料的接地网。
7对 ...