防止直流设备事故
1蓄电池组的运转
管理和维护
1.1浮充电运转
的蓄电池组,除制造厂有特殊规定外,宜采用恒压方式进行浮充电。浮充电时,严格控制单体电池的浮充电压上、下限,防止蓄电池因充电电压过高或过低而损坏。
1.2浮充电运转
的蓄电池组,应当严格
监视所在蓄电池室环境温度不能长期超过
30℃,防止因环境温度过高使蓄电池容量严重下降,缩短运转
寿命。2定期进行核对性放电试验,确切掌握蓄电池的容量
2.1新安装的阀控密封蓄电池组,应进行
1次全核对性放电试验。以后每隔
3年进行1次
核对性放电试验。运转
在6年以上的蓄电池组,应每年做一次核对性放电试验。
2.2对经过核对性放电试验不能满足要求的蓄电池组,应安排技改资金进行更换。
3直流系统设备的安全稳定运转
3.1新扩建或改造充电、浮充电装置,应满足稳压精度优于
0.5%
、稳流精度优于
1%、输出电压纹波系数不大于
1%的技术要求。运转
中的充电、浮充电装置如不满足上述要求,应逐步更换。
3.2应当定期
对充电、浮充电装置进行全面检查,校验其稳压、稳流
精度和纹波系数,不符合要求的,应当及时
对其进行调整,以满足要求。
4直流系统熔 ...