1.所有电器设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,必须采取有效的接地或接零保护。
2.中性点不接地系统中的电气装置应采用保护接地。接地体、接地线及其连接必须严格按照
《上海地区低压用户电气装置规程》的要求选材和安装。接地网应当定期
检查、测试,其接地电阻不得超过
4Ω。3.中性点直接接地系统中的电气装置应采用保护接零。接零保护装置应当严格按照
规范进行安装。低压架空线路的干线和分支线始端和终端以及沿线每一公里处应有重复接地,配电箱及起重机道轨也应有重复接地,其接地电阻不超过
10Ω。4.同一供电系统中,不准将一部分电气设备接地,而将另一部分电气设备接零。
5.所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线的断面不应小于相线载流量的一半。零线上不准装设开关和熔断器。单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。
6.塔吊的接地极应在轨道的两端各设一组,每超过
25m,应增设一组,其接地电阻不大于
4Ω。7.金属脚手架、井架、塔吊和长度超过
10m的建筑物,应当按照相关规定
设置防雷装置和接地装置,接地电阻不得大于 ...