高炉热风炉停电操作预案
1高炉风机紧急停风停电处理程序:
a热风炉系统未停电:根据工长要求
.按休风程序操作
b液压站系统未停电:热风炉停电时
.可到液压站进行操作
c全部停电
1)开炉顶放散阀(手动)
2)关热风阀
(拆油管泄压
)3)关混风阀
(拆油管泄压
)4)关煤气调节阀
(手动)5)关空气调节阀
(手动)*打开煤气系统放散时
,同时关煤气调节阀
2助燃风机跳闸或停电处理程序:
a热风炉系统未停电
1)停止烧炉
2)检查停机原因
3)根据检查结果决定是否重新烧炉或倒风机
b液压站系统未停电
根据《设备维护标准》进行检查
.c全部停电
防止煤气中毒
,防护人员监护
.查明原因后汇报工长
.及调度.做好记录


雷达卡