楼主: ruhemiadui
56 0

[学习资料] 悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准 [推广有奖]

  • 0关注
  • 12粉丝

已卖:2244份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

硕士生

47%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1138 个
通用积分
2539.1283
学术水平
6 点
热心指数
8 点
信用等级
5 点
经验
-6354 点
帖子
0
精华
0
在线时间
351 小时
注册时间
2012-6-24
最后登录
2025-12-25

楼主
ruhemiadui 发表于 2025-9-17 18:39:41 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准
1 1 适用范围适用范围适用范围
本施工标准适用于高度不大于100m的高层建筑或高耸建筑物上使用的悬挑式脚手架的设计、施工及验收。
2 主要应用标准和规范主要应用标准和规范
2.1《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011)
2。2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)
2。3《钢结构工程施工规范》 (GB50755—2012)
2。4《危险性较大的分部分项工程安全管理办法—建质[2009]87号》
2。5 各工程施工图图纸
3 需要了解相关的规范和标准需要了解相关的规范和标准
3。1 3.1 基本基本基本构造要求构造要求
规范中推荐以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上.锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜.悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:脚手架 钢结构工程 适用范围 工程施工 建筑结构

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-26 07:21