乙炔气站操作章程
操作章程:
1 乙炔气站属易燃易爆气体,必须距氧气站15mdash;20米距离。
2 乙炔气站的输出压力不得大于0.12MPA(夏季不大于0。1Mpa)。
3 乙炔站内干式回火防止器每二周定期检查及保养。(必须要有专职专岗人员管理检查)
4 乙炔站内严禁油脂接触,严禁带入火种,闲人不准入内。
5 乙炔站内经常检查通地线的接触是否良好,防止产生静电。
6 满瓶与空瓶必须分别存放,且不准存放于易燃物附近。
7 乙炔站内保持良好的通风条件(乙炔的爆炸极限为2。5mdash;82%)
8 开闭瓶阀时,必须要使用专用手轮或板手缓慢进行。
9 室内温度不准高于40C。
10 瓶阀要充分开启,否则其瓶阀上部易泄漏气体。
11 接装各钢瓶时,先将汇流排的分流阀关闭,然后缓慢分别开启,再将第一节总阀开启,再准确调节减压器的输出压力0.1mdash;0.12Mpa(表压)稍稳定30秒后在将第二节总阀开启,使输出压力稳定,并经常检查车间接头箱表压指示。乙炔气发生火警,用干粉或二氧化碳灭火机扑息。