大厦空调机或新风机组保养操作规定
1.目的:
正确操作、检查空调及新风机组,延长设备使用期限
,保证大厦空调系统正常运转
。2.使用范围:
适用于大厦所有空调箱及新风机组。
3.职责3.1工程师应对各机房设备参数及运转情况
有详细了解。设备工程师负责制定保养并监督计划的实施。对于坏损设备安排维修或更换。
3.2维修人员应对各空调配箱、新风机组的位置、用繁体字、功能、操作及设计参数有较详细的了解。维修工负责操作、维修、保养工作的具体实施。
4.工作程序:
4.1操作章程
4.1.1准备4.1.1.1首先将室内(机房)打扫清洁,然后将空气过滤器框架、表冷器表面、加湿器喷嘴、风机内部清扫干净,过滤器清洗干净,风阀清洗干净。清扫机房各回风口。
4.1.1.2保证风阀调节灵活,并能固定。
4.1.1.3检查并保证机房地漏畅通。
4.1.1.4检查并保证电气线路正常且绝缘正常。
4.1.2操作4.1.2.1正常情况
下,风机电控柜及变频控制柜应处于遥控状态,由
BA系统对风机的启停及运转情况
进行控制。
BA无法进行操作时,由设备班组现场控制。
4.1.2.2现场操作依工程师或维修管理员签发的派工 ...