低压MCC柜设备检测、修理
安全技术措施
a、工作内容:
1、MCC柜上所属手拉开关二次回路检查与元器件测试。
2、MCC柜内与柜体卫生清扫。
3、开关分、合闸检查。
4、MCC柜体侧门底部电缆孔洞封堵检查。
b、MCC柜设备检测、修理
危险点分析:
1、人身触电。
2、二次回路带电伤人。
c.MCC柜设备检测、修理
安全措施:
1、办理相应检测、修理
工作的停电工作票,将开关摇至检测、修理
位或拉出柜外,在相应的停电电源开关上悬挂
“禁止合闸、有人工作
”标示牌。
2、清扫工作应将抽屉开关抽出柜体,依次摆放整齐。
d、MCC柜设备检测、修理
技术措施:
1、办理所检测、修理
MCC柜的停电工作票,断开相应的甲侧、乙侧电源开关,在相应的甲侧、乙侧电源开关上悬挂
“禁止合闸、有人工作
”标示牌,断开
MCC柜内二次交流控制回路电源空开,并用万用表进行验电,确认无电后方可开工。
2、二次回路检查与元件测试,开关内各继电器、端子排及开关表面无灰尘,检查插接式端子接线牢固,无松动、二次回路导线应无老化、过热现象,否则应与更换。
3、MCC柜内部卫生清扫,每台抽屉开关内部及电气元件表面干净无积灰 ...