一、更换时间:2022年
11月14日8点30分至14点二、更换地点:车间外高压杆处
三、施工单位及组织构成
总负责人:高岩
技术负责人:樊辰
施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正平
四、工作步骤
1、办理工作停电工作票;
2、工作负责人分工明确
,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项;
3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线;
4、电工上杆作业;
5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线;
6、将旧熔断器放置地面;
7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定;
8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆;
9、办理工作终结手续。
五、安全技术措施
1、上杆前,应该先
检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。
2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照
工作票制度执行。
3、负责人工作之前
与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。
4、作业开始前,负责人需向所有作业人员学习安全技术措施,并交待现场重点工作、作业方法及危险点。
5、作业人员验明线路确已停电,工作地段两端设好接地线后,方可工作。验电前始终认为线路 ...