核对性充放电的技术措施
核对性充放电用于检查蓄电池组的实际容量和健康水平,做到发现问题及时检测、修理
处理,保证蓄电池的正常运转
。因此,正确的进行核对性充放电是蓄电池安全稳定运转
的重要保障。
一、核对性充放电前的准备工作:
1、仪器、仪表、工具的准备工作
(1)放电仪,其额定电流应大于放电电流的
1.2倍,并能随意
调节所需电流值
.(2)4位半数字万用表一块。
(3)专用蓄电池电缆
200M,
额定电流应大于试验电流的
1.2倍(变电站装设
2组蓄电池的不做准备)
(4)蓄电池专用工具(具体视蓄电池的型号而异)、带绝缘包扎的常用工具。
(5)充放电程序控制及监测实时数据的笔记本电脑一台。
二、核对性充放电步骤:
1、放电:(1)蓄电池与直流系统脱线:检查
I、II段母线电压正常、直流负荷电流正常,两段母线电压近似一致,合上母联开关(或刀闸),检查
I、II段母线电压正常、直流负荷电流正常。拉开准备进行核对
性放电的蓄电池组刀闸及对应的充电机直流输出开关、交
流输入开关,检查母线电压正常、直流负荷电流正常。
(2)接入放电仪
,设定蓄电池组放电终止电压、单体电池终止电压、放电电流、 ...