楼主: fsaasdfs~
48 0

[学习资料] 回风巷掘进工作面串联通风安全技术措施 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2146份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

22%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2582.7589
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
527 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2026-2-1

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-11-11 12:53:55 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
回风巷掘进工作面串联通风安全技术措施
由于2203
进风巷掘进工作面在掘进过程当中
与2407
回风巷掘进工作面存在串联通风问题
,2203
进风巷掘进工作面的污风将串入
2407
回风巷掘进工作面。为了进一步确保安全有序生产
,根据《煤矿安全规程》中的相关规定,特制定此安全技术措施
:一、串联通风瓦斯管理
1、在2203
进风巷掘进工作面和
2407
回风巷掘进工作面回风流中各设置甲烷传感器
T2(见附图),该甲烷传感器应当满足下述条件
:(1)、报警及断电
CH4浓度等于
1.0%
。(2)、断电范围分别为
:2203
进风巷内全部非本质安全型电气设备;
2407
回风巷掘进巷内全部非本质安全型电气设备。
(3)、复电
CH4浓度:T2小于1.0%
。2、在2203
进风巷掘进工作面垱头和
2407
回风巷掘进工作面垱头各设置甲烷传感器
T1(见附图)
,该甲烷传感器应当满足下述条件
:(1)、CH4浓度报警值为
1.0%,
断电值为
1.5%
。(2)、断电范围分别为
:2203
进风巷内全部非本质安全型电气设备;
2407
回风巷掘进巷内全部非本质安全型电气设备。
(3)、复电 ...