重复接地是指将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。它是保护接零系统中经常使用的一种防止触电的技术措施。它的安全作用一般有四点:
1、降低漏电设备对地电压。
2、减轻了零干线断线的危险性。
3、重复接地增加了一条故障电流回路,加速了保护装置的动作速度。
4、改善了架空线路的防雷性能。
但是如果进一步分析重复接地系统的保护作用,就会发现它在
TN—C
系统(即现今普遍存在的中性线与保护线合一的系统)中也存在以下
3个方面的潜在危险。
1、重复接地的存在有可能隐藏零干线断线故障的发生。单相用电设备通过重复接地构成新的电气回路而继续工作(如图所示),延长了故障持续时间。
2、在零干线断线故障出现后,如继续使用电气设备,会因工作接地电阻和重复接地电阻的存在造成零线零点漂移,在故障点前后出现两种零线对地电压,导致
PEN线带电并随电气设备的工作而长期存在。
3、通常情况下,设备外露可导电部分与
PEN线连接形成接零保护,但在零干线断点之后所接电气设备实际上转变成接地保护方式了,形成接零保护、接地保护混用系统,存在触电危险性。
当然,重复接地在三相四线制中仍然不失为一种良 ...