两种屏内控制电缆走线方式的比较及建议
目前,屏内控制电缆的走线方式有两种方式,一种是使用多年的传统接线方式:屏内的电缆分别从屏内底部的左、右两侧进线,每根电缆在同一高度拨去防护层单独捆扎成型,然后将所有电缆尽量排列整齐地上引固定在接线端子排外侧,并对应地将相关电缆芯按照图纸要求接到相应的端子上,不用的芯则流够足够的余度;另一种方式是在屏内下部的一定高度横担一个金属棍作为支撑,所有电缆分均从电缆的中间穿出,在金属杆下部同一位置拨去电缆防护层后按照左、右两个方向通过金属横担引到屏的左、右两侧,再扎成一个特别大
的电缆把后固定在屏的左、右两侧接线端子排外
侧的宽走线盒内,最后按照图纸要求从走线盒的穿出相应的电缆芯接在对应的端子上,多余的备用芯套上标示牌放在走线盒的上方。
两种接线方式各有千秋,第一种方式的优点:电缆走线比较直观,现场核对、检查及备用芯的使用较方便;不足地地方
是由于电缆众多众多,电缆在底部容易汇成特别大
的一个疙瘩,不利于以后再敷设电缆,同时屏内走线的美观及布局受人为的工艺水平影响较大,因此接线的工作任务繁重
。第二种方式的优点:接线较第一种方式简单,因所有电缆芯均从接线盒内 ...