一、作业环境
二、检修方案
.项目名称
甲醇循环水一、二循七台冷却塔维保
.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置
一循冷却塔
T4201A
E,规格型号
NH-4500,
全混结构逆流,单塔处理水量
4500m
3/h,进水温度
43℃,
出水温度
33℃,
风机(玻璃钢轴流式)直径
由9750mni,
设计风量
"/h,风压156Pa, ABCE
为HL4500
型水轮机塔,动力塔
D配用电机 功率
185KWo
二循冷却塔
T4201FG,
型号NH-4600,
全混结构逆流,单塔处理水量
4600m
3/h,进水温度
43。加 出水温度
32.7
。。,风机(玻璃钢轴流式)直径
@9750mm,
设计风量群
/h,风压162Pa, F
为HL5000
型水轮机塔,动力塔
G配用电机功率
200KW
o.故障情况说明
甲醇循环水
7台冷却塔于
2017
年年底至
2018
年年初更换收水器、填料及填 料支架、布水管喷头等部件,运行至今已四年。日常检查发现冷却塔布水管淋水 喷头损坏,水流冲刷导致填料损坏、掉落,布水不均匀影响冷却效果;部分冷却  ...