事故应急创新
机组安全稳定
随着机组容量的增大,参数的提高,对于机组的安全运转
要求也不断地提高,尤其是
现代化得电厂均采用
DCS为中心的机炉电协调控制系统,保证
DCS控制系统的安全稳定运转
显得尤为重要
。发耳电厂高度重视热工设备的维护工作,在建厂之初就通过外出收集资料、查阅其它电厂热工设备故障事故报告、咨询热工设备厂家等方式了解、整理、制定了热工设备检测、修理
规程、防止
DCS失灵应急方案、防止热工保护拒动措施等,尤其是
针对DCS模件故障、
DCS服务器死机、
DCS网络中断等危机机组安全稳定运转
的进行了详细而彻底的探讨
,制定的防范措施和应急方案为日后的事故处理打下了坚实的基础。
2022年
6月26日22时28分12秒,1号机组负荷
400MW
,DCS上E、F磨所有参数变紫,
模件告警信号发出,热控值班人员接到运转
通知后到锅炉电子设备间检查,发现
6号PCU柜的M5和M6控制器(
BRC300
)故障状态指示灯亮
,通过对该控制器所涉及设备的就地检查发现,各设备均正常运转
,为了防止在对模件进行插拔复位过程当中
造成DO出口,从而造成设备跳闸,发耳电厂电热检测、修 ...